搜索

机型:海尔KFR-25GW*2/BPF变频空调

故障现象:不制热,噪音大,风扇时转时停 

故障分析

  1:管路瘪;2:蒸发器脏堵导致节流产生噪音;3:盘管传感器故障;4:二三通阀打不完全;            首先检查管路是否有弯瘪处,(正常),在检查蒸发器一半热一半凉,盘管传感器和电脑板正常,于是更换蒸发器后故障依旧,这时候发现外机电磁阀线圈有一个没有阻值,更换后噪音除去,但还是风扇时转时停,发现另一个线圈时好时坏,更换线圈后机器正常。

故障部位及处理:更换线圈   





 