搜索

机型:海尔KFR-33GW/D2空调

故障现象:制热效果差,外风机频繁停机 

故障分析
            机器以前使用正常,在年前开始使用制热时出现制热效果差,后发现外机风扇频繁停机,经分析,出现此类故障是内机盘管温度传感器检测到的管温过高导致停外风机的一个正常保护现象,但是实际上检查盘管温度传感器正常,代换传感器后故障依旧。由于该机型控制部分无其他备件,更换内电脑板后故障还是一样。更换新电脑板后故障仍然和以前一样,后将正常机器上所使用的8脚存储器使用数据拷贝器重新拷贝到新申请到的电脑板上后,开机试机故障消失。   

故障部位及处理:重新拷贝电脑板上的存储器数据后正常   





 