接通电源,按下电源开关后,指示灯不亮。
检测与判断:指示灯不亮,说明从电源到指示灯之间的电器元件或连接导线存在断路、短路或接触不良故障。
经检查电源插座两极间有220V电压,插头与捅座接触良好。用万用表电阻挡测最程序控制器上两个(黄、橙)单插座之间的电压有220V交流电压,说明从插座到程序控制器电源端无问题,故障发生在程序控制器内部。为了进一步判断,切断电源,用万用表电阻挡测景程序控制器上(橙、黄)单芯插座之问的电阻,结果在lkQ以上,这也说明程序控制器内部有故障。
处理方法:更换程序控制器后,故障排除。 |
|