  从下图分析,当开关S9置“手控”位置时,继电器Kl、K2流过的电流方向是:地→VT3的e-c极→K1和K2→S8→S9“手控”位→-12V电源;当S9置“时控”位置时,K1、K2的电流方向为:地→VT3的e-c极→K1和K2→S8→S9“时控”位→VT2的c-e极→-12V电源。VT3、Kl、K2、S8是两种工作模式的共用部分,若有一种模式工作正常,则共用部分肯定没问题。因此,若“时控”工作正常,“手控”不工作,只需检查S9“手控”位接触是否良好及引线有无断脱即可;若“手控”工作正常,“时控”不工作,除了检查S9“时控”位接触是否不良外,还要检查开关管VT2是否开路损坏,VD8、VD9、R13是否开路或失效。