该类中央空调的工作原理与普通空调原理基本相同,不同的是普通空调采用独立的室内机进行换交热,而这类中央空调通过风柜风道散流器送到各个房间进行冷热交换。 检查发现,在故障出现时,风柜中也送风的声音,怀疑主机有问题。打开主机观察,发现吸气管道、压缩机储液罐表面出现了大量的白霜,难道氟利昂泄漏?用压力表测量吸气压力只有0.1MPa(停机后系统压力可恢复到1.1MPa),按照经验应该是系统有漏点。用肥皂沫检查外机高、低压阀门及其连接部分,没有发现漏点,又对蒸发器、冷凝器、四通阀等接头部位进行检查,没有发现泄漏点。 该机去年加过氟利昂,且在前些天都很正常,该故障是突然出现的。检查过滤网,较干净;蒸发器的风机工作也正常,该故障的原因是什么呢?决定先加些氟利昂试一试。开机后边加氟边观察压力表的读值,大约加了5kg氟利昂后,系统压力还不见升高,这明显不正常,同时说明故障原因不是缺氟。在检修中,当打开风柜的一个门时,发现压力立即升高,霜也开始融化,看来问题出在风柜里。 停机后打开风柜检查,发现电机的风轮固定销脱落,用手拨动风轮时风轮转动,但电机时转时不转。这时笔者恍然大悟:风轮不转动,大量冷风送不出去,造成蒸发器结冰,从而出现缺氟的假象。固定好销子后试机,故障排除,此时吸气压力升至0.8MPa,放去多余的氟利昂后,工作正常。 |
|