  仔细观察此机系统运行情况和控制器上的监控信息,发现系统运行正常,但监控信息显示水系统出水温度和回水温度的温差过大,约在10℃左右,正常时温差应在4℃~6℃左右。    造成此故障的原因有水系统中的温度传感器损坏,膨胀水箱和系统补水不畅,或主控板数据参数设置不对。首先查温度传感器,换上一只新传感器试机,故障依旧。检查膨胀水箱供水系统,正常。    一般情况下,在主机出厂之前或在主机系统安装完毕调试时,已将主控板数据设定好,数据是不易改变的。难道有人更改了设置数据?带着这个疑问,向用户详细询问了前几次的维修经过,了解到该主控板曾换过。怀疑新主控板数据设定有误,或者之前的维修人员在更换主板后没有进行系统调试和参数设置。最后,请厂家维修服务中心的专业工程师重新对数据进行设定,试机故障排除。