  美的KFR-26GW/IIY挂式空调器,上电后导风板不能自动关闭,在运行的时间内导风板一直在颤抖,并发出连续“哒、哒”的声音。下图所示为步进电机驱动电路原理图。  

   
  1.测量步进电机供电电压    导风板由步进电机驱动;步进电机共有5根引线,1根为直流12V电源供电引线(本例为红色),4根为驱动引线(分别为橙、黄、粉、蓝);使用万用表直流电压挡,黑表笔接地,红表笔接红色引线,测量供电电压,正常值为直流12V,实测电压说明供电正常。    说明:空调器所有的步进电机工作原理相同,均为5根引线,只是不同的空调器插头大小、引线颜色、体积、外观、固定方式、线圈阻值不同。    2.测量工作电压    将电源插头拔下等I min后再插上,CPU复位后首先控制步进电机关闭导风板,此时使用万用表直流电压挡,将黑表笔接地,红表笔接4个驱动引线测量电压,正常值为8V左右的跳变电压,一定时间后CPU停止控制步进电机,电压上升至稳定的供电电压(为直流12V),实测橙、黄、粉3根引线的端子电压符合规律,而蓝色引线电压在1.5V左右跳变,CPU停止控制时稳定在2V左右,初步判断蓝色引线出现故障。      说明:上电时CPU控制步进电机关闭导风板的时间只有约30s,因此测量电压速度要快。    3.测量线圈阻值    断开电源拔下步进电机插头,使用万用表电阻挡测量线圈阻值,电源端子引线与4根驱动引线正常阻值为120Ω, 4根驱动引线之间正常阻值为240Ω,实测红线与橙、黄、粉3根引线的阻值正常,红线与蓝线的阻值为无穷大,确定步进电机内部线圈损坏。    维修措施:更换步进电机,更换后将空调器通上电源,导风板自动关闭,使用遥控器开机,导风板自动打开,故障排除。  
  总结:步进电机线圈由4组组成,本例损坏一组线圈,由四相八拍(旋转一圈CPU需要输出8个脉冲)变成三相六拍,不能完成循环过程,因而不能运行,发出“哒、哒”的响声。步进电机由定子(线圈绕在上面)、线圈引线、转子、减速齿轮、外壳、输出接头组成,常见有如本例线圈开路、齿轮打滑等不能运行故障,也有一部分在运行时因噪声变大损坏。    4.代换步进电机注意事项    ①在更换步进电机时,如果找不到空调器厂家提供的配件,在使用购买的备用配件时,应注意步进电机线圈插头的公共端与主板插座直流12V端子要对应,如果插反,4组线圈中只有1组线圈供电正常,步进电机将不能运行,出现如本例的故障现象。    ②在更换电机后,如上电后导风板自动开启,则说明步进电机运行方向相反,将4根驱动引线的首尾顺序调整即可。    注意:引线的顺序不可调乱,否则步进电机运行缓慢且发出“哒、哒”的杂音。