美的KFR-26GW/I1Y挂式空调器,制冷开机后,室内风机运行约30s,空调器自动关机。下图所示为霍尔反馈电路原理图。

1.开机30s后自动停机 将遥控器调到“制冷”,模式开机,室内风机运行约30s后空调器自动关机,显示板组件上以“运行”指示灯快闪报故障代码,查看资料含义为“风机转速失控”,应检查霍尔反馈(即转速反馈)插座反馈电压。 2.侧量霍尔反馈插座电压 插座共有3根引线,功能分别为电源(本机为直流12V,棕色)、霍尔反馈(白色)、地(黑色)。用遥控器开机后使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(本例实接7812散热片),红表笔接棕色引线,测量电机内部霍尔反馈电路供电电压,实测结果说明正常;使用红表笔接白色引线,测量霍尔反馈电压,正常电压约4V,而实测电压为0V,初步判断电机未输出霍尔反馈信号。 说明:由于室内风机只能运行约30s,因此要先接好表笔再用遥控器开机。 3.拨动贯流风扇时测量反馈电压 在空调器处于待机状态时,将手从出风框伸入并慢慢拨动贯流风扇,同时使用万用表直流电压挡(黑表笔接地,红表笔接反馈引线)测量霍尔反馈电压,正常为0V~8V~0V~8V的跳动电压,而实测电压一直为0V,说明电机内部霍尔反馈电路损坏。由于室内风机为塑封电机且集成为一体,且暂时没有霍尔配件,因此只能更换室内风机。 维修措施:更换室内风机,更换后上电开机,室内风机一直运行不再停止,在运行时测量霍尔反馈引线电压在3.5~4.2V之间变化。 |
|