搜索
  美的KFR-26GW/I1Y空调器,制冷开机,刚开始制冷正常,随后效果逐渐变差,一段时间后不再制冷;到室外机检查,手摸冷凝器烫手,但室外风机一直不运行。下图所示为室外机电气接线图。
2.jpg
   
  1.测量室外风机供电电压  
  制冷开机,在室外机接线端子处,使用万用表交流电压挡,黑表笔接2N端子(电源零线),红表笔接4号端子(室外风机供电引线),测量电压,正常值等于电源电压交流220V,实测电压为交流218V,说明室内机主板已输出供电;断开空调器电源,使用万用表电阻挡,两支表笔仍然分别接2N端子(室外风机线圈运行绕组R,红色引线)和4号端子(室外风机线圈公共端C,黑色引线),测量阻值,正常阻值为200Ω左右,实测阻值为无穷大,大致说明室外风机线圈开路。  
  2.测量室外风机线圈阻值 
  取下室外机外壳,依旧使用万用表电阻挡,两支表笔分别接4号端子和电容上引线(启动绕组S,蓝色引线),测量公共端与启动绕组的阻值,实测结果仍为无穷大;两支表笔分别接电容两个端子引线,测量运行绕组(红色)与启动绕组的阻值,实测结果为403Ω;根据3次测量结果可以确定室外风机线圈公共端开路。  
  3.测量温度保险  
  查看电机铭牌,观察到线圈公共端串接有温度保险(130 ℃),于是取下室外风机外壳,找到温度保险,剥开引线,使用万用表电阻挡测量开关两端,正常导通阻值为0Ω,实测结果为无穷大,说明温度保险已开路。  
  维修措施:由于暂时没有相同型号的温度保险更换,因而直接短接温度保险两个端子上的引线,开机后室外风机运行,制冷恢复正常。