美的KFR-71LW/SDYS3柜式空调器,开机后显示屏显示正常,但空调器不制冷,到室外机检查,室外风机运行但压缩机不运行。下图示为压缩机、交流接触器驱动电路原理图。
1.查看交流接触器
压缩机供电由交流接触器提供,首先查看室外机电控盒内的交流接触器,发现未吸合,使用螺丝刀顶住按钮使触点闭合,压缩机开始运行,手摸压缩机吸气管变凉、排气管变热,说明空调器不制冷故障是交流接触器未吸合引起的。
2.测量交流接触器电压和阻值
使用万用表交流电压挡,测量交流接触器线圈电压为交流220V,说明室内机主板已输出压缩机运行的控制电压;断开空调器电源,使用万用表电阻挡,测量交流接触器线圈的接线端子阻值为无穷大,初步判断开路损坏。
3.取下测量交流接触器线圈阻值
取下交流接触器,使用万用表电阻挡测量线圈的接线端子,阻值仍为无穷大,而正常阻值约500Ω,从而确定故障为交流接触器线圈开路损坏。
维修措施:更换交流接触器,开机后交流接触器吸合,压缩机得电运行,空调器恢复制冷。
|
|