  根据故障现象分析,故障出在直流电源电路。通电,测量C3两端电压为9V,说明整流、滤波、稳压电路正常,怀疑单向晶闸管VS有问题。试用一根导线跨接vs的A、K极,控制电路供电正常。焊下VS测量,A、K、G各电极之间呈开路状态,确认VS损坏。更换VS(MCRI00-6)后试机,故障排除。