所谓水源热泵机组,无非是水系统的中央空调系统。该机组有两路重要的开式循环的水系统,其中一路是冷却水系统,另一路是冷冻水系统。在每路水系统里都安装有水流开关作为机组的重要保护之一,无论哪一路的水流开关检测不到水流时都会联锁停机,起到保护机组的作用。该机组在维保过程中曾出现过机组跳机的现象。下表为系统在制热模式常见故障及原因。
故障现象:故障原因
水流不足
系统中有空气或其他气体
冷冻水进口水温低
水侧热交换器有水垢
冷媒泄漏或冷媒充注量不足
冷却水出口水温过高
蒸发器有水垢
吸气压力过高
压缩机不启动
压机过载
过电流继电器跳开,保险丝烧坏
排气压力过高或吸气压力过高
控制电路没有接通
高电压或低电压故障,单相或相位不平衡
高压保护或低压保护
过载
压机停机
接触器线圈烧坏
排气压力过高
电源相序连接错误
高压开关异常
水系统故障,水流开关断开或控制器有故障
这次报修是报整机机组跳机。赶到工作现场就看到了故障代码表所报的一系列故障,观察循环泵出口压力降到了0.2MPa以下,指针来回摆动,和前两次跳机出现的故障现象一样,对系统进行了补水,排空气,使循环泵出口压力保持在0.27MPa,循环泵人口压力保持在0.18MPa,空气彻底排净,压力表针无摆动,每隔5天补水一次,机组运行至今很稳定,故障排除。 |
|