  由于空调能开起来,所以出现该现象只能是系统方面的故障,因此只能从系统方面查找原因。
  故障查找:
  第一步:通过对室外机低压管的查看,发现冷媒系统正常;
  第二步:利用氟压表对氟压进行测量,发现氟压属于正常范围内;
  第三步:检查蒸发器表面,发现蒸发器表面布满棉絮;
  第四步:通过以上查看,经过分析原来是由于蒸发器表面太脏,导致蒸发器表面凝结水,同时由于高静压的风压太大,把凝结在蒸发器表面的冷凝水吹了出去。
   
  案例总结:安装高静压的风管机时,蒸发器的表面一定要保持干净。