  通过故障现象分析,怀疑制冷剂完全泄漏。但加注制冷剂后还是不制冷。开机后,发现室外风机运转,但压缩机不转。手摸压缩机温度高,断电后用凉水给压缩机降温使其恢复运转,接好压力表,压力表读数为1MPa,此时开机压力迅速降为0.08MPa,在刚开机时,室外机可以吹出热风,但持续不到一分钟吹出的就不是热风了,说明制冷系统停止工作了。    这时,用户讲到安装前下雨了,怀疑该机进水后发生了冰堵故障。打开高压连接管,排净制冷剂,接好连接管,更换过滤器后对系统抽真空,抽完后定量( 1.7kg)加注制冷剂,压力表很快稳定到了0.5MPa,经长时间观察,制冷效果良好,故障排除。    【提示】移机过程中特别要注意,不能发生进水、进杂物,折瘪管路、焊堵管路等异常现象。