  通过故障现象分析,怀疑电源电路异常或被保护电路异常进入保护状态。用遥控器进入故障查询状态,调在’17时显示P4,说明进入制热过载保护状态。在锁频状态下,测得室外温度为10℃,排气温度为72℃,室外盘管温度为65℃,室内温度为13℃,室内盘管温度为20℃,仅室内盘管温度异常。打开室内机,测得室内机盘管传感器在温度25℃时的阻值为5k,说明该传感器异常。更换相同的负温度系数热敏电阻后,故障排除。