  上门检查发现前面师傅已经将空调内机的左边稍微抬高了一点(有动过的痕迹),估计认为问题解决就走了,因为空调漏水一般都在开机一段时间后,冷凝器上出水较多时才出现。    拆开塑料盖板对导水槽的出水口进行导通处理,然后用水杯从冷凝管(内蒸发器)缓慢倒水发现导水槽出水日出水顺畅。    试机约一小时后又出现漏水现象,但比原来少一些,再次上门检查,发现水从出风口向外漏,还有少量水被风扇吹到出风口上部的塑料盖板上,导水槽中积了不少水。心中纳闷:刚才检查明明出水流畅啊。    由于机主在装修房屋时,用一柜子将出水管的墙外部分挡住,所以没看出水管外面,只是看导水槽的出水口,怀疑管道有堵塞现象。挪开柜子,查看墙外阳台上的出水管,发现里面有很多脏物,再次用水壶装水从室内机导水槽中灌水清洗,直至干净后试机,故障彻底排除。