  该机的连接管长约15米。实修时,室外气温约10℃,压缩机电流约8A,高压压力约1.6 MPa,回气温度偏高。多次调整氟利昂流量均不能解决问题,最后参照例1,减短辅助毛细管后故障排除。    提示:在检修空调制热时压缩机过热保护停机故障时,可按照以下步骤检修:首应确认电源电压正常,系统真空度良好,室内散热良好,且系统不窜气等;接下来调整氟利昂的充注量,如果仍不能解决问题(特别是加长连接管的机器).则可适当减短制热辅助毛细管。因减短毛细管难度较大,且没有一个经验值,可能需要经过多次操作才能成功。