搜索
  该故障可能发生在室外机控制电路,通电开机,测外机大电容有310V电压,V101(7805)有5V输出,晶振工作正常。短接C2503或X503(机型不同位号标识不同)进入强制工作状态,外风机工作正常,但压缩机一启动就停。说明室外控制板电压检测异常,用万用表检测互感器BT202,阻值为无穷大,正常为230Ω,左右。换用同型号互感器后,故障排除。