  该故障可能发生在内风机控制电路,开机观察,遥控关闭空调后,室内风扇电机运转不停,遥控关闭空调后,用万用表交流电压挡测试内风机插座C2502的①脚有220V电压,初步判断故障在内风机控制电路。再用万用表检测微处理器23脚,电压为+5V;测量IC203时,发现光耦输入输出端对地均有220V电压,挑开R501与光耦连接的一端,内风机停了,说明故障出在R503与C503上,检测为C503击穿损坏。更换C503后,试机一切正常。