  开启空调,外机运转,内机风摆电机工作,风门打开,但内风机不转,约3分钟后整机停机,内机面板显示“E2”故障。    经检查,按遥控器进入制冷模式,内机风摆电机工作,风门打开,主机工作时用手摸二、三通截止阀感觉凉,但此时内机风机不工作,不送风,以为内风机损坏,拆开内机后检测风机绕组正常,通电状态下用手转动贯流风扇,检测风机中的霍尔传感器有断续的电压输出,说明风机正常。以为风机驱动电路损坏,更换风机驱动IC(AQH2223)后故障依旧,再检查风机电路的所有器件均为正常,此时维修陷入困局。    细想后发现此内风机是电子调速风机,主要通过AQH2223模块进行驱动,而驱动调速需要提供一个标准,这样才能有效控制导通角从而控制风机转速,是否过零电路出问题?检测后发现过零检测电路CPU的?脚为低电平0V(见下图所示),不正常,此电压应该为AC1V左右,当检查Q1时,发现c、e极已击穿,导致CPU?脚接地,不能为CPU提供参考电压。更换Q1后故障排除。
   