  这是室外热交器散热不好,导致冷凝压力高引起的典型现象。    如下图所示,观察室外热交换器不脏,但外风扇不运转。测室外接线板的外风扇供电端“2”对“N”脚电压,无220VAV。但测室内机接线板的“2”脚对“N”脚有220VAC,经查室内机的外风扇控制线插件接触不良,修复后,故障排除。
   