维修过程:分析可能产生问题:1。内机电脑板坏 2。外机电脑板坏 3。内外机连机线坏 4。外机无直流300V、+5V(包括外机保险、桥堆、模块、电抗器等)5)外界干扰等。
维修人员上门检测内机显示灭灭闪,用交流档检测2、3号端子排脉冲电压正常,测外机端子排电压也正常,用电阻档检测内外机连机线正常,打开外机检测电脑板直流300V、+5V正常,怀疑外机电脑板坏。申请外机电脑板更换后故障依旧。用户周围也未有其他干扰源,怀疑连机线接触不良,将3号连机线与地线调换,故障仍然未排除。服务人员将内机板、外机板拆回去通电试正常。怀疑内外机连机线绝缘不良。
维修措施: 重新将连机线更换后正常
小结:对与连机线不良造成通讯故障在维修中也比较常见,变频机器连机线在安装时尽量不要加长,如要加长最好将接头进行焊接,避免接头接触不良造成通讯不良,上述机器故障因安装时间比较长,连机线绝缘不良造成通讯故障。彻底排除是否是连机线故障,最好办法就是更换整根连机线,有时1号端子或2号公共端接触不良也可能造成通讯不良