机型:海尔KFR-26GW/BP2变频空调

故障现象: 开机不能制热

故障分析
            空调开机工作不制热,经检查机器工作时系统压力处于平衡状态,但是压缩机可以升高频,同时还发现外四通阀在制热时未上电,检测控制四通阀继电器的CPU3脚处于低电平状态,控制四通阀的继电器不上电所以四通阀上也没有电。经过仔细检查机器系统发现该机型是制冷时四通阀才上电,在制热时四通阀不上电产生不制热的原因就是四通阀有串气现象。   

故障部位及处理:更换四通阀后机器正常。   





 