  出现此故障的原因有:    1、上电延时保护电路故障:    该机型有上电保护,首先将万用表黑表笔接地,另一端置于QF-1050板IC301(2)脚,再给线路板通电,此时表值显示应为:约为5.8V。若不是为5.8V,测量IC301(5)脚电压是否正常,如不正常,常见为C601、R606,R607,D604,C603,R608是否损坏、漏电或16V电源已损坏。或测量IC301(4)脚电压是否正常,如不正常,常见为C021、R041,R042,R044,Q012,Q011,R043是否损坏、漏电。上述电路正常,可检查耦合电容C305(瓷片561)及测IC301的8、9、10、11、14的电压是否正常,Q802,Q801,Q602是否损坏,D602,C303,Q601是否损坏。    2、电源回路故障:高压主回路(300V)常见故障为滤波器L001虚焊,R001-R006是否损坏,IGBT的驱动部分Q602,Q801,Q802,D602是否损坏;CPU是否损坏(注:工作数分钟后出现此故障,上述检查步骤同样适用)