CS-1000同方智能中央控制器为一体化设计,由于价格适中,在中小学校中具有一定的拥有量。此机常见故障现象为通电后指示灯不亮、控制器无反应。其处理思路是: 一、查看交流220V输入插座内保险管,如果保险管已经烧断,则检查投影机或者电动屏幕接线是否有误,由于屏幕电源插座与常见插座引脚定义有很大的不同,中间脚是零线,两边分别是升降火线(通过中控内部控制),不能按常规插座的接法接线。 二、如果保险管完好,检查电源源版: 1、先用万用表交流电压档测量变压器输入插座上电压,若有220V交流电压;
2、继续测量变压器输出插座是否有取9V交流电压,若无则变压器已经损坏,需要更换;
3、如果有双9V交流电压,则测量7805、7905稳压IC输入电压是否正常、输出是否有正负5V电压,如果输出电压严重偏低,说明负载可能有短路的元件。
4、断电拆除VGA输出接口板后再试机,如果这时电源、输人接口板上LED灯点亮或7805、7905输出电压正常,说明VGA输出接口板有短路元件。 a) VGA输出接口板基本都是U2损坏,一是1U2轻微短路,则U2会发烫,同时7805、7905也会发烫;二是U2严重短路,有时反而不会发烫,但7805、7905输出电压会很低,且7805、7905也不会发烫。 b) 滤波电容现鼓包。
检查处理以上原因及更换原件后故障解除。
提交时间:2017-07-10 21:40:27 |
|