  观察此机组不工作了,整机都停,循环水泵也停了,机组报冷冻水流不足。根据这些现象,怀疑是循环水泵出现了故障,再加上前些天发现循环水泵有异常响声,还没有切换故障便出现了。于是来到维修现场,发现循环水泵的空气开关已跳开,没有忙于通电试机,拿来兆欧表测了三相阻值是0Ω,再测对地电阻为无穷大,说明电机线圈正常,可能是机械故障。打开水泵的散热罩,用手盘风叶很沉,可以肯定是轴承抱死了。换成备用泵工作,机组一切正常。