  室外回气管结霜的原因一般有几种:
  (1)冷媒过多;
  (2)室内风机不转;
  (3)回气管堵,形成二次节流。
  故障查找:
  第一步:检查室内风机,运转正常;
  第二步:检查回气压力为0.38MP。电流10.5A。判定冷媒不多;
  第三步:检查气侧连接管,发现室外墙上转弯处铜管扁。压扁率超过50%以上,近听可以听到冷媒流动的声音。于是判断其为故障原因。
   
  注:铜管安装时一定要特别注意转弯处有无压扁率太大。