搜索
  造成系统低压过低的原因主要有系统缺氟、系统内部堵塞或四通阀换向不畅,有漏气现象。首先检查系统是否缺氟。停机后,测量其平衡压力,高压为0.5MPa,低压为0.5MPa,均正常。由于该机组制冷、制热时的膨胀阀是独立的,将主机设置在制热状态,其运行情况正常.这说明系统不缺氟。将四通阀控制线圈与主控板的连接线带电断开,观察四通阀换向情况,正常,由此判断系统内部有堵塞。    管路系统堵塞点极可能在过滤器或制冷膨胀阀中。按照操作规程和技术要点换上新过滤器后,故障依旧,最后判定膨胀阀已损坏。更换膨胀阀后试机,系统工作正常。
浏览小助手 使用快捷键(Page Up ▲ . Page Down ▼ )可以翻看上一篇或下一篇的内容哦!