  该故障一般发生在制冷系统,开机观察,用遥控器开机,并设定为制冷状态,室内、外机组运转良好,但无冷气吹出,初步怀疑制冷系统制冷剂不足。    检修时,将室外机低压截止阀上的维修口螺帽拧下,用单联压力表测制冷系统压力,静态为1.1MPa,说明制冷剂充足。重新启动空调,低压动态压力为0.8MPa,低压压力太高。用手触摸压缩机吸、排气管路,高压排气管不太烫,回气管也不凉,用耳仔细辨听四通阀,发现阀体气流声较大,由此判定四通阀窜气。换用同型号四通阀后,机器运行正常,故障排除。