  检修时发现,从低压阀门加注制冷剂F22,低压表显示缓慢,当低压显示为0.4MPa时,室外机的工作噪声加大,手摸冷凝器不热,说明制冷系统中有堵塞。    拆开室外机外壳,检查制冷管路,查得低压阀门处上侧有一处被折弯,沿管路检查室内机的拐弯处也有折弯处,判断是管路被二次截流造成的不制冷。割掉管上的折弯处,用胀管器重做喇叭口,排出管路内的空气并加注适量制冷剂后,故障排除。