维修过程:上电试机内机工作,测量外机L\N220V正常,交流接触器吸合一下就断开,断开电源检测交流接触器线圈正常,用手按下交流接触器按钮,测量触点良好,初步怀疑内机电脑板不良,更换内电脑板故障依旧;此用户空调已使用两年,一直很正常,经询问用户安装时加长过铜管,并且电源线也是两根接起来的,去除包扎带找出连接点,拨开绝缘胶布发现接头已严重氧化,线色发黑;怀疑问题就是此接头处接触不良,压缩机在启动瞬间电压可以但满足不了启动电流,因此出现此现象
维修措施:把接头处的氧化层用电工刀进行处理,用电烙铁对接头进行焊接,重新绝缘包扎处理后上电试机正常 |
|