搜索
  此故障原因是整流桥击穿造成整机出现“E1”室内外机通讯保护。
  经判断为内机板坏后,通过观测外机板电源或故障指示灯是否亮和闪烁判断5V芯片通讯工作电压是否正常。经检测,发现指示灯完全不闪亮,用万用表测试模块开关电源无5V输出。
  
  此时断开整机电源,用万用表二极管挡(判断电路通断挡),表笔按照下表测量桥堆4个管脚(眼睛正对桥堆本体有字那面,从左边管脚数起分别为1、2、3、4脚)之间的结果如下表所示。

桥堆管脚12万用表显示34万用表显示
表笔接法反向导通反向截止
正向导通,显示510左右正向导通,显不510左右
  测量发现当红表笔接桥堆①脚、黑表笔接②脚时,万用表为通的,而正常情况下是不通的,可判断为桥堆烧坏。更换整流桥堆后上电试机正常。
浏览小助手 使用快捷键(Page Up ▲ . Page Down ▼ )可以翻看上一篇或下一篇的内容哦!