  此故障原因是室内电控板电源继电器输出端接触不良造成“E1”室内外机通讯保护。经检测,故障时有时无,更换过室外电控运行一天后用户再次报修,再次上门打开外机盖,连接变频空调检测仪,整机各项参数正常,未出现任何保护,机器可正常运行。    用机械万用表测L、N之间电压为225V.确定室内电源输出电路正常。测S通讯线与N零线间的电压为3V~40V左右波动的直流电压,通讯信号正常,维修再次陷入迷茫。    正当无从下手时,用在高频运行状态下的室外机突然断电停机,电源及故障指示灯不亮,用万用表测L-N之间电压为0V,经监测过几分钟后,室内机又有225V输出,整机又可正常工作,根据此现象,初步确定故障点在室内电源供电线路上。    断开整机电源,等放电完毕后拆开室内机面框及电控盒盖,取出室内机电控板,仔细观察,发现电控板主电源继电器有焊脚虚焊,导致功率继电器输出电压不稳定,不定期出现无225V电源输出,造成室外机无电源而出现“E1”室内外机通讯保护后更换室内主板后试机正常。