  此故障原因是变频模块U、V、W输出端击穿造成整机出现“P0”模块保护。开机检查室内机L、N有230V电源电压输出到室外,N、S之间有直流2V-24V脉冲电压,故判定故障在室外机。经查压缩机、风机不转动,且外电路板整流滤波电路是正常。关掉整机电源,待指示灯全部熄灭后,把压缩机输入U、V、W插件拔下,测得压缩机三相绕组阻值平衡,均为1.8Ω,绝缘良好,无短路及漏电现象。    经检测模块6路阻值为450kΩ,阻值正常。当测到p与W之间的阻值时,阻值为0,故障点为模块W相与P正极端击穿短路,造成整机出现“P0”模块保护。更换外机电控盒后机器工作正常。