  此故障原因是连接线组驳接不良造成整机不定时出现“E1”室内外机通讯保护。经判断为内机板坏后,通过观测外机板灯是否亮和闪烁判断5V芯片通讯工作电压是否正常,经检测电控盒上300V、12V、5V供电正常,在与用户沟通时得知,前期其他网点的维修人员已更换过外机电控盒,但故障依旧,且故障一般都出现在晚上。    联系检测的参数值完全正常,网点已更换过一次室外电控的情况,处理思路已陷入绝境,经再次观察周围环境及室内外机连接线,发现内外机采用驳接加长管线安装,连接管线驳接点正好处于室外侧,该用户上面各楼层空调开机时形成的冷凝水刚好滴落在本机的连接线驳接头处,冷凝水渗透到连接线驳接头处导致线体发热、漏电,不定期出现“E1”室内外通讯保护。更换为整根内外机连接线后,试机正常。