搜索
大金空调RMXS160DV2C有以下几种故障现象:
  1)制冷运转正常,但制热效果差    2)高压1.5MPa左右,低压0.2~0.3MPa    3)压缩机吸气管至膨胀阀管段有结霜    检查步骤:    1)运转压力低→冷媒回流量少,存在堵塞或者回流阻力    2)主/过冷膨胀阀出口结霜→膨胀阀开度过小    3)过热度大→膨胀阀线圈故障    4)检查各相关传感器的性能
   
            最后检查结果为主副膨胀阀反接,更正后故障排除。
浏览小助手 使用快捷键(Page Up ▲ . Page Down ▼ )可以翻看上一篇或下一篇的内容哦!