机型:海尔KFRD-33GW/H2空调

故障现象: 制热开机后频繁停机

故障分析
           该空调制热效果差开停机频繁,开机制热系统压力1.68kg/cm,电源电压,电流正常,工作10分钟左右停机(内外机全停),过很短时间(不到一分钟)又开机,打开前面板发现内机过滤网未安装到位,检测室内环温/热交传感器阻值均正常,试代换后问题依旧,初判电脑板问题,在安装电脑板时发现电脑板背面有部分流水过的痕迹,应急开关也有痕迹检测应急开关存在阻值,更换后试机一小时正常制热效果良好,(咨询用户在前期清洗过过滤网,因未晾干直接安装,因未安装到位将过滤网的水直接通过应急开关流到电脑板上导致应急开关内部触片氧化接通)。   

故障部位及处理:更换应急开关,试机正常。   





 