机型:海尔KFRD-50LW/V(ZXF)空调

故障现象: 制热效果差

故障分析
            检测高压压力1.4MPa,判断机器缺氟,加完后效果没有明显改变,压力变化不大,后将系统冷媒全部放掉,定量充注,试机故障依旧,经观察高压压力低,单独试压机正常,判断四通阀正常,根据故障现象判断为单项阀封闭不严造成,更换过冷管组后机器正常。   

故障部位及处理:更换冷管组后机器正常。   





 