机型:海尔KR-60W/BP变频空调

故障现象:灭灭闪故障代码,报内机漏水

故障分析

  首先将室外机机壳打开,测直流有310V。但无直流15V,测开关三级管开关二级管击穿。  更换外电脑板,外壳未装试机正常,装上外壳后再试机,又报通讯故障,检测各种数据正常,但发现电坑器生绣严重,用螺丝刀一撬,铁芯分离接缝生绣严重,造成影响通讯,更换电坑,试机正常。

故障部位及处理:更换电坑   





 