搜索

机型:海尔KFR-72LW/Z空调

故障现象: 室外机风扇不转,无法制热

故障分析
            检查发现外机风扇不转,测量风扇端子排供电正常,测风扇绕组阻值及风机电容均正常,怀疑风机继电器触点接触不良,因外电机经一继电器,更换一新的后,风机仍不转,继电器还受压力开关控制,检测压力开关发现呈断路状态,系统压力06MPA,将压力开关短接风机启动运转,确定压力开关坏,更换压力开关,真空,定量充氟后,检测系统压力,进出风温度等均正常。   

故障部位及处理:更换压力开关,真空,定量充氟后,机器正常。   





 