上门检查压缩机工作正常,流了一地水和用户说明情况后断电切开工艺口,有少量气体排出,焊了单向伐抽空'加气'插电居然不起动了,拆开换了起动器试机还不行,又查电诶起动了,摸高压管热了,大约半个小时突然压缩机发出了沉闷的声音,压力也下降了可能系统堵了(经验发现只要堵肯定内漏进水了),断电等了一会压力不回升,告诉用户可能内漏管道坏吸进了水分,如果想修必须拉回店里修,谈好价用户拉到门市,拆开管道喷出大量参杂水份的制冷剂,把管道用清洗液和氮气进行了吹洗,压缩机油进行了跟换,盘好管抽空'加油'加制冷剂(过滤器也换)试机正常,工作了几小时又堵了放掉制冷剂二次分开吹高低压管路,试机3天在没有堵恢复正常。 |
|