  该空调故障代码41表示过零检测电路出现故障。参见附图,该机过零检测电路是这样工作的:变压器T1次级绕组输出的12V交流电经D1~D4整流,得到一脉动的直流电压。该电压经R2、R3分压送至Q1的b极,经Q1倒相放大后,为CPU提供过零检测信号。 
   若CPU无过零检测信号输入,被其识别后就会立即启动保护功能,从而使整机不工作并显示相应代码,以免引起损坏。  
    测T1次级电压为AC12V(正常),Q1的c极电压为1V(不正常,正常时应为4.4V),测Q1的b极电压为0.7V(不正常,正常时应为0.4V),怀疑R2、R3、Q1、C9可能损坏,经检测R3的阻值已变大,更换后故障排除。
   