搜索

© cmcc 实习版主   /  2018-9-13 09:21  /   0 人收藏 上一主题 下一主题

出现此故障时先查220V供电正常,但室内机熔断器熔断,怀疑电路中有短路故障。电路中较易发生短路的元件有室内风机电机、压敏电阻、电磁换向阀或室外机电机等。拔下室内机风机电机插头,测电机电阻仅为1Ω,正常应>150Ω。更换电机并检查电机供电电路内的可控硅管正常后试机,故障排除。