  格力KFR-72LW/E1(72553L1)空调制冷时窗口有冷风吹出但风量小,室外机小阀结露,大阀结霜,逐渐变白,约20分钟后,内机面板显示故障代码“E2”,室外机的压缩机和风机停转,仍有弱风吹出,大阀化霜,内机排水管排水量大增。几分钟后又恢复运行,再结霜,再停机化霜,规律性地重复。不能制冷。    根据故障现象判定,故障原因是内机风道阻塞或风机转速降低,进入内机的热空气量严重不足,导致内机的热交换器负荷减小,温度降得很低后结霜。拆开内机取出过滤网,发现网眼被灰尘阻塞,清洗干净后出风量大增,制冷恢复正常,故障排除。