  上门检查发现制冷模式,内机运转正常显示正常,外机风机运转正常,压缩机开机时听到启动声音,刚升频几十秒就停机了,过一会听到压机启动不起来的振动声,外机整机抖几下,就停了,过一会重复,大概5次后不再启动变频板LED3息灭,LED1,LED2闪报故障停机,但风机一直正常运转,拔掉内机电源插头重新上电开机,故障重复压机又能运转几十秒,根据故障指示灯指示查为压缩机启动失败,因每次刚开机都能运转几十秒后自动停止运转,过后在也启动不起来分析该机是直流变频压缩机,启动后CPU要检测到反应转速信号和转子位置的反馈信号压机才能持续运转,是不是压机三相绕组的反馈部分有问题?于是拆下变频板仔细检查反馈部分,果然发现三个反馈部分有V相限流电阻30欧姆开路,贴片二极管正向电阻变大,更换后试机压机运转正常,补充了一点R22制冷恢复正常。