  产生此故障的原因是压缩机本身故障(串气、系统漏氟、系统脏堵。    通电试机运行5分钟,压缩机正常运转,手触摸高压排气管温度属于常温,怀疑系统或压缩机本身故障。    1、用割刀将压缩机工艺口打开,无制冷剂排出,故分析系统漏氟导致不制冷。    2、通过观察和手触摸压缩机仓内外漏各个焊接点,并未发现外漏焊点有油迹。    3、高、低压分段打压,压力为1.5MP,并用肥皂水对外露各焊接点再次检测均无漏点(包括冷冻蒸发器)。    4、保压24小时后,观察压力表变化。高压压力表无变化,低压压力表为0MP,判定为低压内漏。    5、开背查找漏点,经验判断,漏点一般在管路接口处焊接不良所致。进一步排查,最终确定漏点在冷藏蒸发器末端与回气管连接处(铜铝接头)。    6、漏点补焊后,恢复系统,整体保压24小时后压力无变化。    7、抽空加氟试机,机器制冷恢复正常。