  开启空调,内外机运转正常,1分钟内机风机停转、风门关闭,外机停机,并显示故障“E3”  
  上门检查,开机运行制冷模式,内机风门打开、风机开始运转,外机工作,正常制冷,大约1分钟左右,内风机停转,风门关闭并显示故障代码“E3”,此时按压遥控器任何按键均无效。断电重启空调后,用万用表检测通信电路正常,内机板电源供电正常,当检测到内风机的反馈线的CN9的端子2时发现无反馈电压,以为接线端子引脚虚焊,补焊后故障依旧。断开电源重新上电但不启动空调,用手拨动内风机的贯流风扇,用万用表直流电压挡检测,发现随着风扇的转动无脉冲电压输出,CPU未接收到反馈的风速数据,致使CPU不能对风扇驱动模块AQH2223控制(见下图),导致风扇失速,报故障码“E3”。更换内风机后故障排除。
   