  故障代码5表示通讯故障。用万用表直流电压档测室内机接线端子SI—N(红表笔接SI),测得196V/0V变化值,根据此机型通讯供电电源在室外机,分析为室内通讯电路部分断路。其室内信号通路如下图所示,检查室内机控制板,测量PC02(4)、(5)脚对N端电压均为0V,D11左端对N端为196V/0V变化值,由此判定二极管D11内部断路,焊下D11测量,其正、反向电阻均为无穷大,证实确属二极管损坏。更换一只1N4007二极管后通电试机,空调器恢复正常。
   