搜索
  开机测量空调的工作数据分别为:电压215V、整机电流6A、回气管压力5.2kg;进风口温度300C,出风口温度22℃,温差仅8℃,说明制冷效果不好。按以上数据推断导致故障的可能性为:制冷系统内有空气或热交换器通风不畅。    观测压力表在4.7kg~5.4kg之间轻微摆动,观察外机散热器不脏,检查室内外机的连接管没有折瘪的地方,判断系统内可能有空气。于是使用真空泵对整机系统进行抽空处理,然后按标准定量充注制冷剂,开机测量数据为电流5.5A;压力4.2kg;进风温度28℃,出风温度16℃,温差12℃,整机能效比之前有所好转,达到了国际上关于房间空气调节器的温差要求。但该机压力明显偏低,出风循环量还是不够,说明问题还没有彻底排除。    既然已经按标准工艺严格进行了抽空和充注制冷剂作业,而系统上所反应的情况还是不理想,于是继续观察系统各个部位的工作情况。    让空调工作半小时后,观察外机截止阀上的大小低压连接管结露情况良好。用手摸管道温度,感觉大管的温度要比小管的温度低很多,用温度计测量小管温度为13℃,大管温度为7℃,从这两个温度数据可以看出制冷剂在系统内的蒸发时间被延迟了,也就是制冷剂没能够在内机的热交换器里面完全蒸发和沸腾。于是立即检查室内机热交换器的工作情况,测内机连接头处的温度和在外机截止阀处的温度相吻合,据此可以判断连接管没有问题,那么判断导致问题的原因肯定就在内机上了。    先检查内机过滤网很干净,询问用户说刚清洗过。检查内机蒸发器散热片上很干净没有灰尘,每一片之间的间隙也很正常,但用手来回触摸后手上有油的感觉(开始以为手上的油是维修空调后没有洗干净),试验几次后发现蒸发器表面的确附有一层油膜,显然不正常。将室内热交换器拆卸下来用大量稀释后的洗涤剂水清洗后,装机试验制冷效果非常好,进风温度在27℃时,出风温度达到了9℃,有18℃的温差。