  经检查,有7套R22制冷系统回气管不凉,部分蒸发器入口处结冰,地面积水,压缩机视镜满液。手摸高压液管感觉凉,估计其高压压力在lMPa左右。  
  正常状态下,高压液营温度应在35"C左右,明显高于手温,对应的高压压力为1.5MPa-1.7MPa。高低压力与气温的对应关系如下图所示,该中央空调在冬季-10"C-+10"C的环境温度40.C下,高温制冷机组经由冷凝压力控制器控制凤量,冷凝压力维持在B点附近;低压侧由膨胀阀有效控制着回气过热度,使其压力维持在图中E点附近。l低气温下,冷凝凤机控制器无法控制凤量,其散热量过大,则高低压力均明显低于图中B点与E点,从而出现高低压差减小,制冷剂流量下降,制效果变差,系统则呈缺氟现象,并伴有蒸发器入口结冰、地面积水等问题。此故障系气温太低所致,待气温升高后,故障便可自行消除。
   
yao12.comtupian.jpg